电缆电线电流的大小口诀计算

导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 

1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 
10下五,100上二, 
25、35,四、三界,. 
70、95,两倍半。 
穿管、温度,八、九折。 
裸线加一半。 
铜线升级算。 

说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 

1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… 

(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 

1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 〉 〉 〉 〉 〉 

五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 

现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 

例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 

当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 

当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 

当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 

关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 

例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算: 

当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 

(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。 

例如对裸铝线载流量的计算: 

当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。 

(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 

例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安. 

对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。 

三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。


回答仅仅提供参考。 维库技术园地

 
积分:92 poison
发表于:2008-7-4 14:38:00 1 楼
级别:二星
积分:92分
注册:2008年05月30日
哇,太好了,讲的很好,我们教师以前怎么没过,大概他自己也不知道吧  
积分:85 wulawula
发表于:2008-7-4 14:45:00 2 楼
级别:二星
积分:85分
注册:2008年06月13日
LZ真牛,实在啊,这对我们很有帮助啊  
积分:554 zhuhaikeli
发表于:2008-7-8 11:18:00 3 楼
级别:五星
版主
积分:554分
注册:2008年06月13日
不过需要大家支持下,否则掉了就看不到咯


回答仅仅提供参考。 维库技术园地

 
积分:85 wulawula
发表于:2008-7-9 11:11:00 4 楼
级别:二星
积分:85分
注册:2008年06月13日
支持  
积分:260 满天飞
发表于:2008-7-10 9:41:00 5 楼
级别:三星
积分:260分
注册:2008年05月19日
嗯,支持  
积分:441 wisdom
发表于:2008-7-15 10:22:00 6 楼
级别:四星
积分:441分
注册:2008年07月03日
好帖,顶上去  
积分:554 zhuhaikeli
发表于:2008-8-19 9:59:00 7 楼
级别:五星
版主
积分:554分
注册:2008年06月13日

今天又翻出来晒晒……因为又有人问这问题


回答仅仅提供参考。 维库技术园地

 
 

本任务已结贴!!
网站简介s广告服务网站地图帮助信息联系方式问题报告
Copyright 2007 - 2008 bbs.weeqoo.com
Powered By weeqoo Version 8.0.0XML