现在位置 > 维库电子开发网论坛 > 资料专区 > 母线侧刀闸辅助触点切换不良的危害
帖子主题: 母线侧刀闸辅助触点切换不良的危害
你还没有登录,无法发表回复,请首先 登录.. [注 册]
积分:1616 偶藕
发表于:2008-4-22 9:27:00 楼主
级别:二钻
积分:1616分
注册:2007年11月08日
每个回路的保护、仪表、自动装置的二次电压,都是由母线电压互感器并经过自身的母线隔离开关辅助触点供给,或经过电压中间继电器1YZ、2YZ触点供给。 1、同时接通产生的危害是: (1)正常时,将使两母线电压互感器1YH、2YH并列运行。如二次回路发生故障,1YH、2YH二次熔断器均熔断或二次开关1ZKK、2ZKK同时跳闸,中断两条母线上所有设备的保护、仪表及自动装置的供电电压。 (2)双母线停一条母线时,母联断路器断开后,若PT二次开关未断开,通过母线电压互感器二次的并列点将向停电母线反充电,同样会引起1YH、2YH二次熔断器熔断或二次开关跳闸。G1合入运行,虽G2一次主刀已断开,但其辅助触点与G1的辅助触点却同时接通,当母联断路器拉开II母停电后,运行母线I母的1YH将通过二次电压回路向2YH及停电母线反充电,电流方向如箭头所示:IM→1YH→1ZKK→1YM→G1及G2辅助触点→2YM→2ZKK→2YH→II母。由于电压互感器二次绕组匝数少,励磁阻抗低,空载励磁电流会很大(15A—20A),再加上母线的充电电流,将使1YH、2YH过负荷,1ZKK、2ZKK的过流保护会动作跳闸,中断两母线上全部设备保护的二次电压,甚至引起阻抗保护误动。 2、同时断开产生的危害是: 两母线隔离开关G1及G2的辅助触点同时断开,将使该设备的保护、仪表、自动装置二次电压供电中断。  
积分:1090 kubi
发表于:2008-4-24 8:56:00 1 楼
级别:一钻
积分:1090分
注册:2007年11月15日
学习  
积分:1710 蝴蝶
发表于:2008-5-12 9:16:00 2 楼
级别:二钻
积分:1710分
注册:2007年11月15日
断开产生的危害是: 两母线隔离开关G1及G2的辅助触点同时断开,将使该设备的保护、仪表、自动装置二次电压供电中断。    